한전 OO지사 VLF 시공 사례

상담문의
031-424-0730
월-금 09:00~18:00
전력설비 유지보수의 BEST PARTNER
Hanwootech

한전 OO지사 VLF 시공 사례

관리자 0 1312

안녕하세요 한우테크(주) 입니다.


오늘은 케이블의

유전손실과 부분방전 유무를

측정하여 열화상태를 진단하는


VLF 진단 시 불량판정 기준과

시험 종류에 대해 안내드리겠습니다.


VLF진단이란, 한전에서 인정한 장비를 통해

규정된 저주파 교류 전압을 인가하여 흭득한 자료를

분석하고, 전력케이블의 상태를 진단하는 방법으로



이번에 진행한 OO지사 VLF진단은 총 3구간에 대해

내전압 시험 + PD 시험을 진행하였습니다.


내전압 시험 / PD 시험이란,

--------------------------------------------------------

1) VLF 내전압시험 : VLF 전원을 케이블에 30분동안의

가압시험을 통하여 절연파괴 발생 여부를 확인하는 방법


2) PD 시험 : VLF 내전압을 시행하는 동안

PD를 동시에 관측하여 불량점 존재

여부를 확인하는 방법

--------------------------------------------------------


진단 대상인 케이블의

긍장과 접속 개수는

아래와 같습니다.


cc6b1472d8f4985f98eb18c6f812c3c9_1646634336_6806.png


VLF 내전압/PD진단은 신설케이블 절연 유지 시험 및

신설케이블 또는 직선,종단 접속재 부분방전

검측을 진행하고 있습니다.


과거에는 이러한 VLF진단 시 높은 전류량과

작업자와 기기의 안전거리 확보가 안된상태에서

작업을 진행하다보니 사고가 발생하였지만,


최근에는 검전기 일체형 감쇠방전봉을 통해

작업을 진행하고 있기 때문에 작업자의 안전이

확보된 상태에서 진행을 하고 있습니다.

cc6b1472d8f4985f98eb18c6f812c3c9_1646639368_7956.png

(최대 130cm까지 길이 조절 가능)


cc6b1472d8f4985f98eb18c6f812c3c9_1646643065_5875.png


VLF 진단결과, 내전압 및 PD

모두 양호로 판정되었습니다.

↓ (아래 이미지 참고) ↓


cc6b1472d8f4985f98eb18c6f812c3c9_1646636683_7142.PNG

해당 종합적인 점검 내용은

보고서 작성 후 담당자에게

보고 완료하였습니다.


VLF 진단 및 검전기 일체형 감쇠방전봉 관련해서

문의사항이 있으시다면, 031.424.0730 으로

언제든지 문의주세요~


0 Comments